首页 > 论坛 > 有问必答|悬赏
  • 关于灌浆抗压速度及标准养护的问题
    1#
    • GZSBJL
    • 2011-06-03
    如题!规范 JTJ041-2000 ,GB 50204-2002 均无作任何规定!请大家一起来探讨下
  • 2#
    • DAHAIXUE
    • 2011-06-04
    灌浆抗压速度参照设计的的强度等级,和砂浆的一样是05KN/S~5KN/S,5MPa及以下取下限,5MPa及以上取上限。标准养护是28天,抗压是三个为一组,取平均值为最后结果,砂浆是乘1.35倍,灌浆抗压不乘。
  • 3#
    • xy5201314
    • 2011-06-04
    :default1:
  • 4#
    • sxpm616
    • 2011-06-09
    个人认为,水泥净浆试块在抗压试验时,由于容易产生脆裂,使速率显示为负值,此时不应判定其已经破坏,应继续持荷,至压力不再上升,或出现速率持续为负值时,方停止试验。希望大家能指点
  • 5#
    • 石头和泥巴
    • 2011-06-13
    现在我们的砂浆要求是6个一组,一次3组,比较郁闷哦。楼上一组3个的说法哪儿来的,请说明具体出处好吗
  • 6#
    • HAYANG
    • 2011-06-13
    JGJ/T70-2009,建筑砂浆基本性能试验方法标准,2009.6.1实行
  • 7#
    • sxpm616
    • 2011-06-14
    在公路工程招标文件2009中对压浆试块的数量做出了明确的要求
  • 8#
    • 夏飞
    • 2011-07-16
    砂浆规范早改了啊。一组评定现在也和混凝土一样了,不超过中间值的15%
  • 9#
    • JIANGYANG000
    • 2011-07-31
    三个一组是房建的
  • 10#
    • JIANGYANG000
    • 2011-07-31
    砂浆规范2009那是是新规范 但是是房建的 我们这边检查 我以前都用的三块一组的 但是市站过来检查都是错的 我又改回来了 你不信的话 你如果有软件 你不妨吧 你09的那个表格单值你自己算一下 强度查了好几个兆帕的 根本就是错的 我后来发现的这个问题 JGJ/T70-2009 软件上30KN 单值8.1Mpa 你如果敢拿这个出报告JTG E30-2005(T0570-2005) 都是不合格产品 不信大家可以试下看
    我用的是上海华岩软件
  • 11#
    • huxianlei
    • 2011-08-01
    每工作班组取3组进行28天强度试验