    311* 混凝土拌合物质量指标的检验应符合下列规定:
    (1)各种混凝土拌合物均检验其稠度;
    (2)有抗冻要求的混凝土拌合物检验其含气量;
    (3)流动性和大流动性混凝土拌合物检验其稠度损失;
    (4)根据需要检验混凝土拌合物的均匀性;
    (5)有温度控制要求的混凝土拌合物,检测其温度。
    321 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值fcuk(Nmm2)划分,其分级如表321
    混凝土强度等级
    321

    普通混凝土


    C10


    C15


    C20


    C25


    C30


    C35


    C40


    C45


    C50


    C55


    C60


    C70


    C80


    引气混凝土



    C15


    C20


    C25


    C30


    C35


    C40








    注:立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。
    332 海水环境混凝土在建筑物上部位的划分应符合表332的规定。
    海水环境混凝土部位划分
    322

    大气区


    浪溅区


    水位变动区


    水下区


    设计高水位加1.5m以上


    设计高水位加1.5m至设计高水位减1.0m之间


    设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m之间


    设计低水位减1.0m以下


     注:①对开敞式建筑物,其浪溅区上限,可根据受浪的具体情况适当调高;
        ②对掩护条件良好的建筑物,其浪溅区上限可适当调低。
    333 淡水环境混凝土在建筑物上部位的划分,应符合表333的规定
    淡水环境混凝土部位划分
    333

    水上区


    水下区


    水位变动区


    设计高水位以上


    设计低水位以下


    水上区与水下区之间


    注:水上区也可按历年平均最高水位以上划分。
    335 海水环境钢筋混凝土的保护层最小厚度应符合表335的规定。
    海水环境钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 335

    建筑物所处地区


    大气区


    浪溅区


    水位变动区


    水下区


    北方


    50


    50


    50


    30


    南方


    50


    65


    50


    30


     注:①混凝土保护层厚度系指主筋表面与混凝土表面的最小距离;
        ②表中数值系箍筋直径为6mm时主钢筋的保护层厚度,当箍筋直径超过6mm时,保护层厚度应按表中规定增加5mm
        ③位于浪溅区的码头面板、桩等细薄构件的混凝土保护层,南、北方一律取用50mm
        ④南方指历年最冷月月平均气温大于0℃的地区。
    336* 海水环境预应力混凝土的保护层最小厚度应符合下列规定。
    3361* 当构件厚度为05m以上时应符合表336的规定。
    海水环境预应力筋的混凝土保护层最小厚度值(mm) 336

    所以部位


    大气区


    浪溅区


    水位变动区


    水下区


    保护层厚度


    75


    90


    75


    75


    注:构件厚度系指规定保护层最小厚度的方向上的构件尺寸;
    后张法的预应力筋保护层厚度系指预留孔道壁至构件表面的最小距离;
    制作构件时,如采取特殊工艺或专门防腐措施,应经充分技术论证,对钢筋的防腐蚀作用确有保证时,保护层厚度方可不受上述规定的限制;
    永存应力小于400Nmm2的预应力筋的保护层厚度,按本标准表335执行。
    3362* 当构件厚度小于05m时,预应力筋的混凝土保护层最小厚度应为25倍预应力筋直径,但不得小于50mm
    337* 淡水环境受力钢筋的混凝土保护层最小厚度应符合表337的规定。
    淡水环境主筋混凝土保护层最小厚度(mm) 337

    建筑物
    所处环境


    水上区


    水位
    变动区


    水下区


    水汽积聚


    不受水汽积聚


    北方


    40


    30


    40


    25


    南方


    40


    30


    30


    25


    注:箍筋直径超过6mm时,保护层厚度应按表中规定增加5mm
    339 水位变动区有抗冻要求的混凝土,其抗冻等级不应低于表339 的规定。
    水位变动区混凝土抗冻等级选定标准